標題: 關于573鎖存器的問題,高手們你們遇到過這種情況么 [打印本頁]

作者: 彭金玉    時間: 2012-11-18 20:48
標題: 關于573鎖存器的問題,高手們你們遇到過這種情況么
最近在做六層電梯的自動控制系統,用到了鎖存器,在做protues仿真的時候,發現了一點毛病,每次開啟protues仿真開始按鈕的時候,鎖存器的輸出端Q總要出現一次低電平脈沖,因為在鎖存器上海連接了流水燈,流水燈接了+5v高電平,所以每次開始的時候,流水燈總要集體閃爍一下。連接數碼管也是一樣,但是因為閃爍時間很短,流水燈還好,很明顯,但是數碼管就不怎么明顯了,剛開始的時候我還以為是自己電路接錯了,后來對比了之前買的51開發板的電路,發現鎖存器接線沒問題。后來多次分析,終于找到了原因,就是因為鎖存器剛開始的時候,Q端其實是低電平,但是因為連接了流水燈,所以會有瞬間電流通過。可是我很納悶為什么開發板上不是這樣呢?附上照片,大家一起來解決吧。

作者: admin    時間: 2012-11-20 02:23

你這個電路是照搬的51hei單片機開發板的電路圖吧,你說的這個問題其實在開發板設計之初我也發現了,后來我改進了一下程序完美的解決了這個頭疼的問題,具體你在本論壇搜索一下 “關于51Hei開發板數碼管消隱的研究 ” 這篇文章

[此貼子已經被作者于2012-11-20 2:24:37編輯過]