標題: KS103超聲波測距數據用1602顯示,很長時間才顯示數據 [打印本頁]

作者: zxzcht99    時間: 2019-6-10 18:15
標題: KS103超聲波測距數據用1602顯示,很長時間才顯示數據
我使用的是STC89C52單片機   KS103測距模塊采用I2C協議與單片機進行通訊,所測得的數據用1602進行顯示。  現在存在的問題是1602上的數據很久才更新一次   請問有人能幫助我一下嗎?

作者: yzwzfyz    時間: 2019-6-11 08:08
用個0.2秒定時,每次中斷,向屏上送測量值,這樣看看上去就快了。
作者: 半仙的失算    時間: 2019-8-7 10:53
你把程序發出啦才能幫你改啊

作者: jiangkeqin_sy    時間: 2019-8-7 11:47
中斷時間過長把
作者: lining.    時間: 2019-8-7 12:53
1602的刷新速度不至于慢到難以忍受吧,發程序出來看看,
作者: RKs    時間: 2019-8-7 13:28
你看一下你的中斷時間是不是有問題,調整一下