欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 單片機+DHT22溫濕度傳感器的問題,只能測溫度,濕度一直為零 [打印本頁]

作者: dowinggyy    時間: 2019-6-3 17:47
標題: 單片機+DHT22溫濕度傳感器的問題,只能測溫度,濕度一直為零
同樣的代碼,幾天溫濕度正常測量,隔了幾天再測只能測溫度,濕度一直為零,更換傳感器也為零,但都是溫度能測,不知道是硬件壞了還是我所有傳感器壞了,有人有同樣狀況嗎
作者: 幻劍心    時間: 2019-6-3 23:27
16位溫度,16位濕度,8位校驗和。你應該是沒用到校驗和。推斷你的溫度顯示也不一定正確。出現你說的情況有可能是單片機晶振壞掉,或者你換過不一樣頻率的晶振導致的。
作者: yzwzfyz    時間: 2019-6-4 09:06
再讀DHT22手冊
作者: dowinggyy    時間: 2019-6-4 09:43
幻劍心 發表于 2019-6-3 23:27
16位溫度,16位濕度,8位校驗和。你應該是沒用到校驗和。推斷你的溫度顯示也不一定正確。出現你說的情況有 ...

溫度顯示是正確的,用溫度計對過;晶振也是好的沒換過,定時器程序也是正常的;校驗和用的,因為程序寫的是只有校驗和成功的情況下才能把溫濕度賦給要輸出的值
作者: Pee_32    時間: 2019-6-4 11:02
查看溫濕度緩沖區數值是否正確,找出問題出在哪兒了再做程序調試
作者: 幻劍心    時間: 2019-6-4 17:23
dowinggyy 發表于 2019-6-4 09:43
溫度顯示是正確的,用溫度計對過;晶振也是好的沒換過,定時器程序也是正常的;校驗和用的,因為程序寫的 ...

有用到校驗和,校驗成功才顯示,說明濕度值確實是傳感器傳給單片機的。那就看下上拉電阻有沒有問題。如果沒問題,那么就要考慮環境真實濕度問題了。用濕紙巾蒙住,然后用吹風機吹一陣子看看有沒有變化。按照你說的更換過傳感器了,說明不是傳感器問題。除非是兩個傳感器都壞了。。。
最后建議再檢查下程序中濕度采集和顯示的地方。看看會不會轉換中出了問題。