欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 三菱Fx3U 與 手機連接 [打印本頁]

作者: vktpas    時間: 2019-5-7 16:58
標題: 三菱Fx3U 與 手機連接
1. 測試環境
1.1 瑞箭安卓版 1.3.0
在計算機上安裝瑞箭安卓版 1.3.0,安裝完成后將[安裝目錄\Out\ANDROID_BIN\xArrowAndroid.apk]安裝在安卓手機上,手機的IP地址為192.168.1.100

1.2 三菱Fx3U + Fx3U-ENET-ADP
編程電纜:SC-09
編程軟件:GX Works2 1.555D


1.3 路由器
TP-Link,地址為192.168.1.1
2. PLC設置
啟動GX Works2。


2.1 創建新工程

確定并保存工程為 TestFx.gxw

2.2 設置PLC連接





注:各人的計算機配置不同,此處串口號也可能不同。配置完成后點擊“確定”。

2.3 設置IP地址及通信選項



注:各個PLC模塊配置不同,通道號也不一定是CH2
點擊“打開設置”按鈕,如下:


2.4 寫入PLC
點擊按鈕“在線/PLC寫入”,如下:




2.5 重啟PLC
重啟PLC,并用網線連接PLC到路由器的LAN口。
如果設置正確,則從連接到路由器的電腦上可以ping該PLC,如下:


3. 軟件組態
3.1 新建工程TestFx3U
點擊[工程管理],并點擊[新工程]按鈕,在之后的對話框中設置工程名等信息,點擊[確定],如下圖:

將TestFx3U設置為當前工程,并退出。

3.2 建立站參數
點擊菜單[數據組態\設置站參數],彈出的對話框中點擊[增加],如下圖:

選擇通信協議,并進行設置,如下:





注意:此處的IP地址和端口與PLC中設置的對應。
設置完成后,如下:


3.3 設置模擬量
點擊菜單[數據組態\設置模擬量參數],選擇要設置的站為sta1,并確定,如下:




點擊[增加]按鈕,增加若干個模擬量,并導航到第一個模擬量,如下:


點擊[地址]按鈕,設置點的地址如下:

確定后,點擊[可寫]選項(如果需要設置這個點的值的話,有些點是只讀的,不需要設置為可寫)。設置好導航到下一個點。類似的可設置其余幾個點。

設置完畢后,可查看如下:


3.4 設置開關量
如模擬量設置類似,可設置開關量如下:






3.5 制作畫面
啟動繪圖包


選擇實時數據圖元(熟了可自己任意選擇圖元使用),并進行繪制,如下:


雙擊圖元,設置該圖元的屬性:



點擊確定。

3.6 模擬運行
注:模擬運行時請先關閉其它與PLC連接的網絡,包括編程軟件。


3.7 下裝工程
注意:確保手機中已經啟動了瑞箭安卓版
啟動工程制作,點擊[下裝]按鈕,如下:






4. 運行
注:模擬運行時請先關閉其它與PLC連接的網絡,包括編程軟件、模擬器等。


作者: 環境2019    時間: 2020-1-3 14:25
有機會試一試
作者: 環境2019    時間: 2020-1-3 14:26
有機會試一試
作者: 包拆爛    時間: 2020-2-6 22:12
通迅模塊有了,但3U卻是低版本的CPU, 要不我也試一下
作者: guangxin    時間: 2021-1-23 07:14
問下樓主,關掉電腦,手機還能控制嗎
作者: jjwangxu2008    時間: 2021-1-23 09:35
現在都這么高科技了嗎?
作者: xyzdh    時間: 2021-8-10 11:29
這個做遠程監控不錯