標題: 51單片機發出3路PWM,怎么設置這3路PWM的相位差? [打印本頁]

作者: assor    時間: 2019-4-17 11:08
標題: 51單片機發出3路PWM,怎么設置這3路PWM的相位差?
想用51控制無刷直流電機。現在已經生成3路PWM,其他三路打算用反相器得到。現在的問題是,怎么設置,才能使51發出的3路PWM,有120度的相位差。有大佬知道的嗎?能不能給個思路

作者: yzwzfyz    時間: 2019-4-17 15:54
1、三路周期要一樣,例如都是300ms.
2、1路周期起始任意、2路周期起始比1路晚100ms、3路周期起始比1路晚200ms。
OK了。
作者: assor    時間: 2019-4-17 18:13
yzwzfyz 發表于 2019-4-17 15:54
1、三路周期要一樣,例如都是300ms.
2、1路周期起始任意、2路周期起始比1路晚100ms、3路周期起始比1路晚20 ...

這個應該怎么設置,延時?怎么是100ms?