欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 關于NTC熱敏電阻B3950測溫問題 [打印本頁]

作者: junjiedianzi    時間: 2019-3-21 21:21
標題: 關于NTC熱敏電阻B3950測溫問題
高手請指教   
      我的NTC  10K    B3950熱敏電阻
在室溫16度時測得RT阻值17.12K,通過10K電阻串聯接5V,NTC接地
分壓值計算為3.156V,
AD測量得到的電壓為4.2V左右,相差1V

AD測量的值與萬用表測量的值相同
不知是什么原因。                                                      謝謝指教!


作者: wulin    時間: 2019-3-22 08:05
你沒有說清楚用的什么器件做AD轉換,從你敘述的情況估計是采用自帶AD功能的MCU。相關IO口需要軟件設置為高阻輸入,否則IO口內部弱上拉電阻會影響IO口采樣電壓。
作者: junjiedianzi    時間: 2019-3-22 09:14
STC15F2K61S2單片機
作者: junjiedianzi    時間: 2019-3-22 09:15
謝謝,您的解答
作者: junjiedianzi    時間: 2019-3-22 09:36
芯片是STC15F2K60S2,內置ADC,理論計算的 AD分壓值與,AD實際測量的數值不一樣,但是AD實際測量的數值與用萬用表測得的數值一樣,端口改成高阻態也是一樣。
作者: junjiedianzi    時間: 2019-3-22 10:09
芯片是STC15F2K60S2,改成高阻輸入后,測量結果一樣,與理論計算的分壓值不一樣,但萬用表測量結果與AD轉換結果一樣。測量結果與NTC賣家提供的溫度阻值表對不上。
作者: 笨笨兔    時間: 2019-3-22 12:46
還是先把溫度的準確值弄清楚,再說你的測量值準不準。
作者: 鳳姐438    時間: 2019-3-22 13:05
將ADC輸入接口 測試一個 兩10K電阻分壓的地哪路 能正常顯示2.5V  樓主明顯程序出問題
作者: tang200858    時間: 2019-3-22 13:50
先測電壓
作者: 249449417@qq.co    時間: 2019-3-22 14:42
采樣的電壓如何轉化?
作者: wulin    時間: 2019-3-22 15:19
junjiedianzi 發表于 2019-3-22 10:09
芯片是STC15F2K60S2,改成高阻輸入后,測量結果一樣,與理論計算的分壓值不一樣,但萬用表測量結果與AD轉換 ...

如果你雖然設置了ADC輸入端口為高阻,但沒有設置 P1ASF 寄存器,也就是P1.x沒有設定為模擬入口,那么ADC的轉換結果就新增的ADC第9通道的內部參考電壓BandGap電壓。
P1ASF 寄存器設置方法:
P1ASF = 0x00; //不設置P1所有口為模擬入口
P1ASF = 0xff;  //設置P1所有口為模擬入口
P1ASF = 0x01; //設置P1.0口為模擬入口
//........類同
P1ASF = 0x80; //設置P1.7口為模擬入口
作者: junjiedianzi    時間: 2019-3-22 18:41
                ADvalue=ADC_P11(2);
                Vin=VCC*ADvalue/1023;      // ???1023???
                printf("%.3f    ",Vin);       
                VIN=(unsigned int )(Vin*1000);
               
                  Data[15]=VIN/1000;
                        Data[14]=VIN%1000/100;
                        Data[13]=VIN%100/10;
                        Data[12]=VIN%10;
                  Data[11]=ADvalue/1000;
                  Data[10]=ADvalue%1000/100;
                        Data[9]=ADvalue%100/10;
                        Data[8]=ADvalue%10;
上面是電壓采集轉換代碼,不知有何不妥的,萬用表測量的值,與AD采集轉換的值一樣的。
廠家給的NTC 在16度時阻值是15.0164,分壓3.1V但實際測量的值4.2V。萬用表測量的也是4.2V。

作者: huak    時間: 2019-3-22 20:15
萬用表測量,單片機
作者: hhh402    時間: 2019-3-22 20:36
NTC的阻值變化很快的,ADC很難等到恒定的數字,想檢驗ADC準確度應該用固定電阻,比如兩個10k電阻串聯,萬用表測量的值,與AD采集轉換的值一樣的。說明你的程序是正確的,ADC的精度與你的電路電源部分關系很大,你不會用的是開發板吧,還有你的電源是線性穩壓電源還是開關電源,如果是開關電源誤差大是很正常的。
作者: junjiedianzi    時間: 2019-3-22 20:45
謝謝11樓的提醒

作者: 彎彎一笑520    時間: 2019-9-4 00:29
請問樓主的問題解決了嗎?我也遇到了類似問題,但是誤差是0.2V左右,算下來有1.5攝氏度。而且把熱敏電阻改成普通電阻后,計算的值卻是正常的和你采樣電路一樣,只是模擬數字轉換使用的專用器件。