欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 求大佬們幫幫忙看看這個水溫控制系統原理圖哪里有錯? [打印本頁]

作者: 13799734749    時間: 2019-2-25 17:29
標題: 求大佬們幫幫忙看看這個水溫控制系統原理圖哪里有錯?
請大神們幫我看看,我這原理圖,我是要做一個基于單片機的水溫控制系統,能設置溫度上下限,并能自動報警提示,可以在液晶屏上顯示溫度,當溫度超過上限時,自動報警。低于下限時,自動加熱。我是用Protues做的原理圖(只能學過這個),希望大佬們幫我看看這個原理圖有什么錯,哪里還需要改進,萬分感謝。

水溫控制設計原理圖.PNG (54.71 KB, 下載次數: 17)

原理圖

原理圖

作者: wc86110    時間: 2019-2-26 00:13
僅仿真圖來看

注意1602的電源,再就是電阻阻值大小問題,在這里面 R6 完全是多余的
作者: Sawardeakar    時間: 2019-2-26 02:06
D1與D2放反了,控制也是控制LED
作者: wulin    時間: 2019-2-26 08:18
51單片機I/O口高電平不足以使晶體管飽和導通。建議用低電平驅動PNP晶體管,蜂鳴器接晶體管的C極。
作者: 13799734749    時間: 2019-2-26 08:39
頂頂頂,大佬們快來幫我看看,可憐可憐我
作者: 笨笨兔    時間: 2019-2-26 08:59
主要的加熱器件沒有體現啊,怎么控制加熱呢?用繼電器、還是光藕?
應加上:當溫度超過上限時,自動停止加熱并報警。
作者: xhaity    時間: 2019-2-26 10:40
蜂鳴器控制三級管Q2要是控制電源端, 基極R2可以不接電阻,接電阻的話就接小于50歐姆的,一般有源蜂鳴器正極端接電源,用三級管控制副端。