標題: 51單片機接步進電機脈沖控制位pul+,脈沖是如何產生的? [打印本頁]

作者: 1109269846    時間: 2018-8-1 16:53
標題: 51單片機接步進電機脈沖控制位pul+,脈沖是如何產生的?
      51單片機接步進電機驅動器,再接兩相四線步進電機。pul位控制脈沖,這個脈沖的產生,是讓一個引腳持續輸出高低電平嗎?之前看的例子基本都是單片機直接接步進電機,多個引腳分時序輸出高低電平。但是接步進電機驅動器,只有一個引腳接步進電機驅動器的脈沖控制位,這個脈沖是如何產生的呢,請教各位高手,謝謝謝謝。

作者: diy1997    時間: 2018-8-1 23:57
步進電機驅動器一般信號輸入都有光藕隔離。

脈沖信號:低---高----低,高電平保持時間能使光藕導通就行了。

一個脈沖會使電機轉動一個角度,脈沖間隔時間決定轉速。
作者: ttaniscy    時間: 2019-9-5 11:01
利用一個定時器來產生中斷,在中斷中對負責輸出脈沖的引腳取反,就可以產生高電電平的脈沖信號,通過改變定時器的溢出時間就可以改變脈沖頻率了,進而改變步進電機轉速
作者: a2605    時間: 2019-9-5 12:51
利用一個定時器來產生中斷,在中斷中對負責輸出脈沖的引腳取反