標題: 三孔插座檢測器電路圖 [打印本頁]
作者: zhanliangliang 時間: 2018-4-19 10:02
標題: 三孔插座檢測器電路圖
根據邏輯關系,設計了一個用LED作指示的檢測電路,如下圖所示。
三孔插座采用的就是我國的標準接線方法,即:零線在左,火線(相線)在右,上面的是地線。
接入三個整流二極管1N4007是因為LED的反向耐壓通常都達不到220V,所以接入整流二極管1N4007以保護LED的PN結不被反向電壓擊穿損壞。
我們來分析一下這個電路的工作邏輯:
(1)如果正常接線,則紅色的LED1滅,黃色的LED2亮,綠色的LED3亮;
(2)如果火線和零線接反了,則紅色的LED1亮,黃色的LED2亮,綠色的LED3滅;
(3)如果火線和地線接反了,則紅色的LED1亮,黃色的LED2滅,綠色的LED3亮;
(4)如果缺少零線或零線斷了,則紅色的LED1滅,黃色的LED2滅,綠色的LED3亮;
(5)如果缺少地線或地線斷了,則紅色的LED1滅,黃色的LED2亮,綠色的LED3滅;
(6)如果缺少火線或火線斷了,則紅色的LED1滅,黃色的LED2滅,綠色的LED3滅;
(7)在出現“缺零并且相零錯”或者“缺地并且相地錯”這兩種錯誤之一的時候,由于二極管的極性一致,正好對LED提供電流通路,所以三個LED都會亮起來的。
至于那個漏電保護開關測試功能,其實就是在火線和地線之間接入一只阻值合適的電阻,用來模擬線路漏電,以便于測試漏電開關是否會動作。市售的產品說明書上面也要求必須要在電路接線正常的情況下才能按動測試開關,這正表明它也是利用同樣的原理。
實際制作時,三個電阻Rl、R2、R3用1/8W的普通電阻,整個電路無需PCB板,直接按圖焊接在一起,裝在三相插頭里即可。注意不要短路,由于電路涉及市電,制作時要注意安全。
866643384848204911.jpg (3.9 MB, 下載次數: 105)
下載附件
2018-4-19 10:01 上傳
345074310107590802.jpg (3.79 MB, 下載次數: 107)
下載附件
2018-4-19 10:01 上傳
-
86148838886641200.jpg
(3.61 MB, 下載次數: 157)
下載附件
2018-4-19 10:01 上傳
作者: WT198 時間: 2018-4-19 20:11
學習學習
作者: qjzyx 時間: 2018-4-19 23:02
是個好方法!改天也做個!
作者: wang5599156 時間: 2018-6-4 16:30
問一下電阻用多大的?
作者: A17094430 時間: 2018-7-28 16:43
呵呵,零線和地線會有什么顯示?應該測不出吧
作者: A_rong 時間: 2018-9-8 11:14
(1)如果正常接線,則紅色的LED1滅,黃色的LED2亮,綠色的LED3亮;
作者: szandy 時間: 2018-9-8 13:07
地線是怎么檢測出來的?看不明白
作者: 溫xyz 時間: 2019-3-11 10:31
請問,如果地線與零線互換,能推測得到嗎?
作者: 197169340 時間: 2019-5-11 14:38
這個簡單可以嘗試做下 


作者: hhxx23 時間: 2019-6-12 14:43
本帖最后由 hhxx23 于 2019-6-21 21:42 編輯
已經弄明白了。
作者: 愛的使者 時間: 2019-9-26 15:37
你好!三孔插座檢測器電路圖你是分享我的
作者: XDDZ1013 時間: 2024-7-27 17:55
構思不錯,我也試試
作者: donglw 時間: 2024-7-28 15:51
其原理圖及說明詳見:
https://wenku.baidu.com/view/c50 ... :wk_recommend_main1
作者: xllin 時間: 2024-8-14 10:01
用一個LED燈,也可以
| 歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |