標題: 請問復位電路的電阻電容取值有特殊要求嗎 [打印本頁]

作者: zyt982332913    時間: 2018-1-10 14:41
標題: 請問復位電路的電阻電容取值有特殊要求嗎
按照單片機手冊的要求,低電平復位平持續時間≥10uS,計算之后得到RC≥11.9uS就行,假設電阻選的很小很小,電容選的很大,但是滿足RC≥11.9uS,那么通電之后會不會出現電流過大,燒壞電源的情況。電阻電容取值還有什么特別的要求嗎
作者: 楊定國    時間: 2018-1-10 15:43
除了你理論上的數據滿足  在實際電路設計中 電阻電容的取值都應該選擇常用容值,常用阻值(簡而言之,就是市面上流通廣的,你算的再精確,市面上沒有賣的,廠家不生產,一切還是等于0 )
常用容值(貼片):1 15  22 47 68
常用阻值(貼片):1 22 33 47 68
以上 根據單位大小變化
擴充一點:
常用貼片電感感值:33, 47, 68 ,1, 1.5 ,2.2 ,3.3 ,4.7 ,10 ,22
作者: zl2168    時間: 2018-1-10 15:46
本帖最后由 zl2168 于 2018-1-10 15:52 編輯

實現復位操作,必須使RST引腳(編號9)保持2個機器周期以上的高電平。
雖說理論上組成RC脈寬的電阻電容值可任取,但電阻電容值太小太大都有弊端,電阻宜取1k~100k,電容宜取1u~10u,一般取10k10u吧。
作者: tongaoao    時間: 2018-1-10 16:14
經驗值10K 10u的